AD16指示灯奇怪问题?希望大家帮助!
zhouchuanming
2008年01月07日 15:20:03
只看楼主

本人做了一套小型电机控制电柜,接触器有15个,AD16指示灯是220V的,公用零线,接触器380V,现在问题处在任开一个接触器,指示灯都亮,不过亮的不厉害!希望大家帮忙解决这个问题!急!在线等大家回复!谢谢!

本人做了一套小型电机控制电柜,接触器有15个,AD16指示灯是220V的,公用零线,接触器380V,现在问题处在任开一个接触器,指示灯都亮,不过亮的不厉害!希望大家帮忙解决这个问题!急!在线等大家回复!谢谢!
免费打赏
hzyxan
2008年07月09日 13:16:06
12楼
感应电压,.........
回复
ok__007
2008年07月25日 06:39:48
13楼
绝对感应电压,.........
回复
wgh1027
2008年07月25日 11:09:11
14楼
把灯直接并在接触器线圈。
回复
syh-lyg
2008年07月25日 12:11:43
15楼
其实把图画出就非常清楚了,道理非常简单,不用作口述解释。
回复
liugang1
2008年07月25日 15:57:34
16楼
信号灯是通过接触器线圈的另一相过来构成的回路。
回复
langsheng2008
2008年07月25日 23:44:18
17楼
同意8楼说法,,最好接触器与指示灯同一电压等级
回复
peopleynzdl
2008年07月26日 11:18:40
18楼
信号灯是不是与交流自保持辅助触头串在一起了,如果是请另用单独的辅助触头,如已用单独辅助那就象3楼说的电容分布太大
回复
hongbo5588
2008年07月27日 12:40:58
19楼
an ni de jie fa ,bu kai jie chu qi ,deng ye hui liang de .
回复
鸣沙
2008年07月28日 07:56:08
20楼
1.单独使用辅助触头接通与断开信号灯.2.使用AD16抗干扰信号灯,可在现有信号灯在微亮时测一下其二端电压值,为抗干扰灯的门限电压提供订货依据,(低于门限值信号灯不亮,高于门限值信号灯则亮).