AD16指示灯奇怪问题?希望大家帮助!
zhouchuanming
2008年01月07日 15:20:03
只看楼主

本人做了一套小型电机控制电柜,接触器有15个,AD16指示灯是220V的,公用零线,接触器380V,现在问题处在任开一个接触器,指示灯都亮,不过亮的不厉害!希望大家帮忙解决这个问题!急!在线等大家回复!谢谢!

本人做了一套小型电机控制电柜,接触器有15个,AD16指示灯是220V的,公用零线,接触器380V,现在问题处在任开一个接触器,指示灯都亮,不过亮的不厉害!希望大家帮忙解决这个问题!急!在线等大家回复!谢谢!
免费打赏
zhouchuanming
2008年01月07日 18:29:33
2楼
??
回复
zhouchuanming
2008年01月08日 08:33:56
3楼
是不是电路分布电容太大所致
回复
yuhuoqing
2008年01月09日 10:35:07
4楼
传一张图纸上来看看。
回复
wysh
2008年01月09日 11:33:52
5楼
感应电压所致,楼主的配电箱是否放在地下室等空气潮湿的地方?
解决办法:
1.不理他,反正没多大影响
2.换成老的那种有灯泡的指示灯
回复
tjw54300
2008年07月08日 15:30:16
6楼
最好的办法是换220V的接触器
回复
beijingprm
2008年07月08日 18:57:51
7楼
感应电压导致灯亮的,换质量好一点的吧。。。。。
回复
lingxuct
2008年07月08日 20:30:38
8楼
“AD16指示灯是220V的,公用零线,接触器380V,现在问题处在任开一个接触器,指示灯都亮,不过亮的不厉害!”
问题出在“AD16指示灯是220V的,公用零线,接触器380V”上,如果指示灯与接触器线圈并联,则线圈一端的相线L与指示灯N线勾成回路。
还有这“公用零线”又是怎么回事?
回复
zzcjf000
2008年07月09日 08:13:31
9楼
哈哈,你的导线一定是成束捆扎,这样只要有一根线有电其它的线都可能有感应电压,最好的办法是用双绞线。要么用线槽布线可能会好。点。

[ 本帖最后由 zzcjf000 于 2008-7-9 08:16 编辑 ]
回复
zlj5165
2008年07月09日 09:32:36
10楼
肯定有点亮的,感应电压吗
回复
guojingjingg
2008年07月09日 10:35:48
11楼
应该是感应电压,
回复