高层雨水落水管如何消能
xingke
xingke Lv.2
2005年01月12日 15:05:26
只看楼主

高层建筑,雨水落水管落差极大,管道内气压波动剧烈,产生很大噪音。请教各位大虾,技术上如何处理才能消除噪音?

高层建筑,雨水落水管落差极大,管道内气压波动剧烈,产生很大噪音。请教各位大虾,技术上如何处理才能消除噪音?
免费打赏
wangyizhangtao
2005年01月13日 08:08:26
2楼
间隔16左右设消能装置
回复
linyinong
2005年01月13日 08:54:59
3楼
排水管能增加消能装置吗?个人认为不妥:1、降低了排水能力;2、增大了排水管堵塞的可能性;3、根据我国现有排水理论,排水管内介质经过一段距离后流速应是不变的。
高层建筑宜采用承压塑料管和金属管,不要采用排水UPVC塑料管。
回复
zhuti
2005年01月13日 11:54:35
4楼
佩服楼上
回复
qing_hee
2005年01月13日 17:07:32
5楼
UPVC立管每5层设消能管或每3层设螺旋降噪器,我还是喜欢用螺旋降噪器.
回复
bj-fgy
2007年07月23日 19:13:10
6楼
降噪器安装后,是否极易造成管道堵塞?通球试验怎么做?各位请指教.
回复
f_jg2003
2007年07月24日 18:01:51
7楼
雨水管也隔几层设消能装置吗?这个会有用吗?
回复
robin81723
2007年07月28日 11:46:47
8楼
以下是引用linyinong在2005-01-13 08:54:59.0发表的内容:
排水管能增加消能装置吗?个人认为不妥:1、降低了排水能力;2、增大了排水管堵塞的可能性;3、根据我国现有排水理论,排水管内介质经过一段距离后流速应是不变的。
高层建筑宜采用承压塑料管和金属管,不要采用排水UPVC塑料管。
同意楼上所说
回复