2楼
一般小型的家用空调,只在低压管有加氟的嘴子,在制热条件下高低压管相反,所以不能加氟。你最好在制冷条件下充氟
回复
3楼
若强制制冷压缩机不启动怎么办?
回复
4楼
你用热毛巾捂住感温头(室内机的)就好了!
回复
5楼
空调在制热情况下加液把压缩机停掉怎么能加得进去呢?没听说这样做的。
空调在制热情况下加液,只需把四通阀的电源线拔掉一根即可,也可把内机的温控感应器加热,但这种做法最好得两人完成。
回复
6楼
干嘛给温控器加热?用手捏住就行了
回复
7楼
而且制热时温度高压力高,甚至比你罐子里面的压力都高,怎么加?
回复
8楼
如果是在环境温度低的情况下加氟,可以把空调的电磁阀线头拆下来这样即使在制热情况下也是制冷的
回复
9楼
同意 防液击
回复
10楼
22KW风冷压缩机,高温库用.环境温度35度,晚上能正常启动.白天无法正常开机,一般在开机3-5分钟停,显示过载.该如何处理
回复
11楼
有三种情况
1)冷凝器是否很脏
2)制冷剂是否加多了
3)蒸发器与制冷机组配比是否合理,22KW应该配上4台DL60风机
愚见,参考
回复