接了一个云南的活 海拔高度2200多米问了一下老总,说是 高压 1000 米以上要做绝缘加强低压2000米以上要选 高原型产品这个有规范 或者做法方面的资料吗??这个 高原型产品 仅仅是配电方面的吗?? 还是插座面板等等??请高手指点

接了一个云南的活 海拔高度2200多米
问了一下老总,
说是 高压 1000 米以上要做绝缘加强
低压2000米以上要选 高原型产品

这个有规范 或者做法方面的资料吗??
这个 高原型产品 仅仅是配电方面的吗?? 还是插座面板等等??

请高手指点
chym0822
2008年01月07日 17:34:24
2楼
我是高压电气的 在DL/T5222-2005里面6.08条对绝缘有规定
文件名: DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定.pdf
下载地址: http://www.fs2you.com/files/837b1ddc-a33f-11dc-b35d-0014221f3995/
具体规定下载规程看吧



回复
etlalee
2008年01月07日 19:29:24
3楼
可以不考虑,不过适当的考虑一下降容系数就可以了!

2200多米,不算什么的!
回复
py5288
2008年01月07日 20:59:36
4楼
我们参照的是高压电气绝缘配合的规范,必要的情况下要考虑提高设备的绝缘电压等级,10KV的电压可能要采用15KV绝缘等级的设备。明天我把规范号发给你
回复
py5288
2008年01月07日 21:04:25
5楼
GB311.1-1997
高压输变电绝缘配合
其中有计算方法
回复
yuhuoqing
2008年01月08日 09:14:44
6楼

不光是降容问题,绝缘问题才是重点。理论上所有电器都应该用高原型的,但现在很多都吸是通过工频耐压来校验。像面板开关,这些没什么大问题。
回复
fujian6132
2008年01月08日 10:45:57
7楼
只要是电器产品高海拔都应修正,但对配电要求要高,二次部分这方面要求提的比较少,GB/T 7251.1低压电器适用海拔2000米以下,而高压电器GB/T311.1适用海拔1000米以下,2200米的高压电器需要做修正,低压就不用了,我想你的插座面板也就不用修正了,而且二次插件等本身电气间隙有足够裕度.电气间隙可参照GB/T16935.1-1997
我这儿有给你传上来
回复
luozi8250
2008年01月08日 11:36:04
8楼
谢谢了
回复
tcchezhong
2008年01月09日 12:32:43
9楼
注意:
空气绝缘的高原系数也要加点余量。2200米,规范应该是1.12,建议取1.2或更大。
回复
tyf123y
2008年01月09日 14:59:13
10楼
除去温度 湿度 雷电,高原对电气还有啥影响
回复
tyf123y
2008年01月09日 15:03:12
11楼
除去温度 湿度 雷电,高原对电气还有啥影响