请教一个高原电气设备的问题
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2008年01月07日 10:10:05
只看楼主

接了一个云南的活 海拔高度2200多米问了一下老总,说是 高压 1000 米以上要做绝缘加强低压2000米以上要选 高原型产品这个有规范 或者做法方面的资料吗??这个 高原型产品 仅仅是配电方面的吗?? 还是插座面板等等??请高手指点

接了一个云南的活 海拔高度2200多米
问了一下老总,
说是 高压 1000 米以上要做绝缘加强
低压2000米以上要选 高原型产品

这个有规范 或者做法方面的资料吗??
这个 高原型产品 仅仅是配电方面的吗?? 还是插座面板等等??

请高手指点
免费打赏
chym0822
2008年01月07日 17:34:24
2楼
我是高压电气的 在DL/T5222-2005里面6.08条对绝缘有规定
文件名: DL5222-2005导体和电器选择设计技术规定.pdf
下载地址: http://www.fs2you.com/files/837b1ddc-a33f-11dc-b35d-0014221f3995/
具体规定下载规程看吧



回复
etlalee
2008年01月07日 19:29:24
3楼
可以不考虑,不过适当的考虑一下降容系数就可以了!

2200多米,不算什么的!
回复
py5288
2008年01月07日 20:59:36
4楼
我们参照的是高压电气绝缘配合的规范,必要的情况下要考虑提高设备的绝缘电压等级,10KV的电压可能要采用15KV绝缘等级的设备。明天我把规范号发给你
回复
py5288
2008年01月07日 21:04:25
5楼
GB311.1-1997
高压输变电绝缘配合
其中有计算方法
回复
yuhuoqing
2008年01月08日 09:14:44
6楼

不光是降容问题,绝缘问题才是重点。理论上所有电器都应该用高原型的,但现在很多都吸是通过工频耐压来校验。像面板开关,这些没什么大问题。
回复
fujian6132
2008年01月08日 10:45:57
7楼
只要是电器产品高海拔都应修正,但对配电要求要高,二次部分这方面要求提的比较少,GB/T 7251.1低压电器适用海拔2000米以下,而高压电器GB/T311.1适用海拔1000米以下,2200米的高压电器需要做修正,低压就不用了,我想你的插座面板也就不用修正了,而且二次插件等本身电气间隙有足够裕度.电气间隙可参照GB/T16935.1-1997
我这儿有给你传上来
回复
luozi8250
2008年01月08日 11:36:04
8楼
谢谢了
回复
tcchezhong
2008年01月09日 12:32:43
9楼
注意:
空气绝缘的高原系数也要加点余量。2200米,规范应该是1.12,建议取1.2或更大。
回复
tyf123y
2008年01月09日 14:59:13
10楼
除去温度 湿度 雷电,高原对电气还有啥影响
回复
tyf123y
2008年01月09日 15:03:12
11楼
除去温度 湿度 雷电,高原对电气还有啥影响
回复