[讨论]:门式刚架围护墙是否用加构造柱??
zhsy
zhsy Lv.9
2005年01月12日 10:53:15
只看楼主

看了一些图纸,是关于钢结构门式刚架单层厂房的,关于围护墙,有的是墙高1.2m,以上是彩钢板;有的是全部砖墙围护。对于这样的维护砖墙,用不用加构造柱?有的没有加构造柱,因为钢柱没500mm也有类似构造柱的拉结筋。不知大家的高见。

看了一些图纸,是关于钢结构门式刚架单层厂房的,
关于围护墙,有的是墙高1.2m,以上是彩钢板;
有的是全部砖墙围护。
对于这样的维护砖墙,用不用加构造柱?
有的没有加构造柱,因为钢柱没500mm也有类似构造柱的
拉结筋。
不知大家的高见。
xewong
2005年01月12日 17:19:33
2楼
个人认为:
要是柱距不是太大的话,不需要加
在设计时,砖墙和钢柱之间有构造,使他们很好的连接
轻钢厂房的砖围墙只有1m左右,而且一般是24墙,做构造柱没什么必要,当然前提还是柱距不大
偶参观了一些厂房发现都没这么做

其他达人有什么看法,赐教!
回复
vervesuede
2005年01月12日 18:19:39
3楼
我认为没有必要,墙高才1.2m又不算高
回复
ccl1026
2005年01月12日 23:21:26
4楼
我认为:
合适每隔适当位置加构造柱,在整个外墙高度高时,比较合适,这样对抗震有利。
回复
yylzy218
2005年01月13日 09:29:28
5楼
个人认为:没必要加
回复
llllyh2003
2005年01月22日 16:46:28
6楼
如果全部是砖砌体围墙每隔四米一个加构造柱对抗震有利.
回复
daapoo
2005年01月22日 18:00:20
7楼
我做过的工程是这样的:大门的门口两侧加构造柱,柱顶埋钢板,便于立门口的钢柱,其他的部位不用加构造柱了,只有1.2米的墙,不用加。
回复
dlb_2005
2005年01月22日 18:53:50
8楼
我认为应该加构造柱,因为1.2m高的墙相当于起到了女儿墙的作用
回复
yhgzs_com
2005年01月30日 00:00:43
9楼
我个人认为1。2的围护墙体不需要加设构造柱,如果是整个维护均为砖墙的话,是需要加设构造柱的。
回复
zhsy
2005年01月30日 16:30:26
10楼
我个人认为最好增加构造柱,控制开裂和位移。
回复
lzr719@co163
2005年09月30日 10:21:32
11楼
我觉得,可以不设置,理由:
1、抗规中未说明要设置;
2、钢柱与墙间已经设置拉接筋,使墙与钢柱有了连接。
回复

相关推荐

APP内打开