电力变压器拉闸时上级主受开关跳闸原因??
linjimin8888
2008年01月06日 19:21:00
来自于变压器
只看楼主

我单位是孤网运行(自备电站),发电机输出10KV,有十二台变压器投入运行,总装机容量1.8MW,单台变压器退出运行时经常发生主受总开关跳闸,造成全厂停电,请各位高手指点或与以下方式联系,定当酬谢. 邮箱:linjimin888@163.com 电话:15981056168 QQ:565390850

我单位是孤网运行(自备电站),发电机输出10KV,有十二台变压器投入运行,总装机容量1.8MW,单台变压器退出运行时经常发生主受总开关跳闸,造成全厂停电,请各位高手指点或与以下方式联系,定当酬谢.
邮箱:linjimin888@163.com
电话:15981056168
QQ:565390850
lingxuct
2008年01月06日 20:15:43
2楼
不明白“主受开关”是什么。
最好有一次系统图和二次图,再加上“单台变压器退出运行时经常发生主受总开关跳闸”时的运行状态,这样才能分析。

回复
buhuitou609
2008年01月09日 21:16:56
3楼
是否控制回路出毛病拉,单台变压器退出运行时,回路接通了总开关跳闸线圈(有时总开关跳闸回路的电阻短路也会引起类似情况的发生)。
或是机械方面的问题,单台变压器跳闸时振动过大,由于总开关机械没锁住,导致跳开。
原因很多,你没说具体,只是假想。
回复
buhuitou609
2008年01月09日 21:27:41
4楼
单台变压器跳闸时,三相同步开断操作过电压,造成总开关过压保护动作。也有可能。
回复
chengfuchun70
2008年07月06日 08:47:07
5楼
1保护是否动作,如有,保护定值检查,是否有联跳,变压器停电时应先停低压侧,再停高压侧,
回复
qianqian333
2008年07月23日 21:39:08
6楼
我估计有没有闭锁回路。或者继电保护参数设置过小
回复
lishaoxiongli
2008年07月29日 12:44:00
7楼
是否控制回路出问题,或是闭锁回路,还有互锁回路,是否按操纵程序操纵
回复
yaoguizhong213
2008年07月29日 15:09:24
8楼
停掉的 变压器是不是负荷太重,造成停电时发电机过电压或者超速过频;