配电箱过梁
caihu200
caihu200 Lv.2
2008年01月06日 19:02:45
只看楼主

请问这个配电箱上面的过梁是属于土建放置的,还是属于水电安装的。

请问这个配电箱上面的过梁是属于土建放置的,还是属于水电安装的。
免费打赏
lingxuct
2008年01月06日 19:56:48
2楼
哪个配电箱的上面还有“过梁”?

房屋结构肯定是土建做房子时做的,配电箱肯定是电气放的。
回复
frank_36
2008年01月06日 20:40:30
3楼
管线穿梁,预留套管,电气要向结构、建筑专业提条件的,由位置他们来留,穿管线由电气施工
回复
caihu200
2008年01月08日 18:08:10
4楼
配电箱的过梁是为了保护电气的箱体而设置的,这好象和土建碍不着边呢,要是不放置过梁,主体验收不了的话,过梁增加返工的可能还是属于水电安装呢
回复
jnjerry
2008年08月02日 19:39:06
5楼
配电箱上面的过梁一般由土建制作安装,但安装要提供箱体的尺寸和高度及进出线大体位置。
回复
xinyucai200
2008年09月26日 20:58:53
6楼
过梁属于土建施工,应该由土建提前预制,需要预留孔洞的地方安装负责提供位置和数量,这东西就需要双方配合,后期填细石混凝土或水泥砂浆属于安装。
回复

相关推荐