请问这个配电箱上面的过梁是属于土建放置的,还是属于水电安装的。
请问这个配电箱上面的过梁是属于土建放置的,还是属于水电安装的。
2楼
哪个配电箱的上面还有“过梁”?
房屋结构肯定是土建做房子时做的,配电箱肯定是电气放的。
回复
3楼
管线穿梁,预留套管,电气要向结构、建筑专业提条件的,由位置他们来留,穿管线由电气施工
回复
4楼
配电箱的过梁是为了保护电气的箱体而设置的,这好象和土建碍不着边呢,要是不放置过梁,主体验收不了的话,过梁增加返工的可能还是属于水电安装呢
回复
5楼
配电箱上面的过梁一般由土建制作安装,但安装要提供箱体的尺寸和高度及进出线大体位置。
回复
6楼
过梁属于土建施工,应该由土建提前预制,需要预留孔洞的地方安装负责提供位置和数量,这东西就需要双方配合,后期填细石混凝土或水泥砂浆属于安装。