1:两路10KV电源,各自低压侧的变压器做联络,出线总开关和联络开关都是三级的,请问,如果联络开关闭合,其中一个变压器退出,那么,一个变压器运行中不可能做到负荷平衡,在N线上肯定有电位和电流,这个电流在断开的变压器上会不会遭成电压反转到高压端。按照应急电源和常用电源之间都用4P开关的考虑,为了防止反转是其中一个因素。2:按照低压规范,N线和PE线在变配电室只有一点连接。这两个变压器都需要接地,都要有自己的接地线和N线,那么母联3P开关是否造成单台变压器运行时N线和PE线两点连接了
图纸在附件中,各位给个意见
2楼
如果夏天不出太阳怎么办,我国法律还没有规定不出太阳怎么把东西晒干?
变压器中性线都直接接地的,地球带电吗?地球带电怎么办?
回复
3楼
在发电机和变压器的联络中,发生过没有采用四级开关, 变压器中性点低压侧电压反转到高压侧电死人的事故发生过,所以我有这个疑问,在江苏省35KV用户电站规则中有这个案例。
回复
4楼
3.6.4 允许或不允许自启动的自备发电机组的电气接线,应在自备应急电源与电网电源之间装设防止向电网倒送电的电气装置,并应符合下列规定之一:
1 装设有明显断开点的双投四极刀开关;
2 装设双投四极带零位的低压负荷开关;
3 装设带控制器的四极双断路器。
说明:本条参照《民用建筑电气设计规范》JGJ/ T16-1992第3.2.1.2条“应急电源和工作电源之间必须采取可靠措施防止并列运行”和江苏省电力局《低压电气装置规程》的规定编写。这是根据血的教训的而做的规定。在上世纪80年代初期,某市的一个用户在高压电气设备检修时,由于发电机电源与市电在低压总开关柜只装设双投三极刀开关。当三相负荷不平衡时发电机中性线的电压通过变压器中性点的接地线向变压器高压侧倒送电。造成工作人员在变压器的高压侧触电死亡的重大事故。
但在江苏省电力局《低压电气装置规程》做出规定后,至今尚未发生此类触电伤亡事故。
回复
5楼
图
回复
6楼
图
回复
7楼
有没有图,说明的更详细点
回复