我的难题,向大家请教
suntixiang
suntixiang Lv.2
2008年01月06日 09:57:14
只看楼主

本公司一台200KVA变压器,电房内一台进线柜,一台软启动柜,一台电容柜.软启动带一台55KW电机,电容柜工作正常;当软启动再带一台电机时,电容柜反而不补偿.因无功大,单位被罚款.请问是什么原因?

本公司一台200KVA变压器,电房内一台进线柜,一台软启动柜,一台电容柜.软启动带一台55KW电机,电容柜工作正常;当软启动再带一台电机时,电容柜反而不补偿.因无功大,单位被罚款.请问是什么原因?
免费打赏
xiangzhanyou
2008年04月23日 20:18:18
22楼
你的电气网怎么样,有好东西没有呀,我上上看吧
回复
diyici003
2008年04月24日 15:24:59
23楼
长见识了
谢谢各路高手
回复
cckkjj
2008年04月25日 15:42:13
24楼
怎么不见反馈啊!
回复
a543996916
2008年04月25日 23:01:57
25楼
学习一下!长知识了!
回复
wzhzyx911
2008年04月26日 09:51:58
26楼
你查一查补偿量是否匹配软起动器一船只是在起动的10~30秒工作然后切换至工频旁路运行,与电容补偿应该影响不是太大,主要还是查电容补偿柜的控制器电流电压信号是否有问题,如错误,则电机工作时功率因数实际滞后,是电容器反而不投入补偿,造成“因无功大,单位被罚款.”的现象
回复
wqh26
2008年04月28日 22:35:45
27楼
欠补偿或过补偿两种情况都有可能。查一下吧。
回复
yangqihong-163
2008年05月02日 18:41:19
28楼
欠补偿或过补偿两种情况都有可能。查一下吧。
是该好好查一下。
回复
badboy0966
2008年05月04日 09:45:24
29楼
应该是欠补偿或过补偿两种情况都有可能。查一下吧。
回复
lanjiang04
2008年05月04日 13:09:08
30楼
无功大了? 补偿过了?? 查查你的电流信号取点有没有什么问题,补偿设置有没有问题!
回复
zshzqq
2008年05月08日 11:18:43
31楼
补偿控制器调整和电流取样,你确认了这些问题吗?取样的地点也很重要啊
回复