本公司一台200KVA变压器,电房内一台进线柜,一台软启动柜,一台电容柜.软启动带一台55KW电机,电容柜工作正常;当软启动再带一台电机时,电容柜反而不补偿.因无功大,单位被罚款.请问是什么原因?

本公司一台200KVA变压器,电房内一台进线柜,一台软启动柜,一台电容柜.软启动带一台55KW电机,电容柜工作正常;当软启动再带一台电机时,电容柜反而不补偿.因无功大,单位被罚款.请问是什么原因?
免费打赏
cdm560221
2008年05月08日 20:33:48
32楼
看了讨论,很受启发,并有以下想法:55KW电机软启动后,电容器柜工作正常,说明“补偿”已经进行,电流和电压信号取的无问题。(最少有一路补偿无问题)问题是另一台电机软启动后,本来是无功量增大,但电容器柜又不补偿了,这可能有两个原因造成的:1、控制器内部的后几路不驱动,存在故障。2、控制器有驱动信号,但电容器柜内的交流接触器不动作,电容器柜内有故障。(可能性小)建议换个控制器试试。














回复
姜振祥
2008年05月09日 13:32:21
33楼
我们认为你的功率因数控制器有问题,假如以前正常,那你可以查线,不可能加电机和你补偿工作无关。
回复
liuxuesheng-001
2008年05月12日 19:01:37
34楼
我觉得的要不是设计的问题,象电容器选用不合理,容量过大 过小。接法不对,等 就是操作和调试的问题,启动时间短,电容器在启动时候没有投入,才这样的情况。。。。
回复
cdm560221
2008年06月03日 20:04:45
35楼
电压信号取哪两相?电流信号取哪一相?