本公司一台200KVA变压器,电房内一台进线柜,一台软启动柜,一台电容柜.软启动带一台55KW电机,电容柜工作正常;当软启动再带一台电机时,电容柜反而不补偿.因无功大,单位被罚款.请问是什么原因?
本公司一台200KVA变压器,电房内一台进线柜,一台软启动柜,一台电容柜.软启动带一台55KW电机,电容柜工作正常;当软启动再带一台电机时,电容柜反而不补偿.因无功大,单位被罚款.请问是什么原因?
12楼
学习
回复
13楼
你的电气网怎么样,有好东西没有呀,我上上看吧
回复
14楼
“当软启动再带一台电机时,” 你是备用的,还是另外增加的?
另外你看看软启动的二次回路图有没有什么问题
还有就是像 前面几位说的 看看无功表是正转还是反转,正转说明是欠补,反转说明是过补 。
回复
15楼
回复
16楼
是不是过补偿了~“当软启动再带一台电机时”具体 是啥意思~
回复
17楼
说的不太具体,软起动器一船只是在起动的10~30秒工作然后切换至工频旁路运行,与电容补偿应该影响不是太大,主要还是查电容补偿柜的控制器电流电压信号是否有问题,如错误,则电机工作时功率因数实际滞后,是电容器反而不投入补偿,造成“因无功大,单位被罚款.”的现象。
回复
18楼
有图吗?
回复
19楼
注意檢查电容补偿柜的控制器及其控制电路是否有问题,如果正常的话是不会出现这种情况的。
回复
20楼
电流取样有没接反呀
回复
21楼
说的不太具体,软起动器一船只是在起动的10~30秒工作然后切换至工频旁路运行,与电容补偿应该影响不是太大,主要还是查电容补偿柜的控制器电流电压信号是否有问题,如错误,则电机工作时功率因数实际滞后,是电容器反而不投入补偿,造成“因无功大,单位被罚款.”的现象。
回复