各位高手 我现在做个工程 柱距是8米X9米的 楼面活载8.0KN每平米不知道这个楼面布置是否该做井字梁布置 还是可以不需要做要做的话 梁高大概要取到多少? 希望大家多提宝贵 意见
各位高手 我现在做个工程 柱距是8米X9米的 楼面活载8.0KN每平米
不知道这个楼面布置是否该做井字梁布置 还是可以不需要做
要做的话 梁高大概要取到多少? 希望大家多提宝贵 意见
12楼
或1.6*2.0,主梁取约350*800,井字梁取约200*500~450
回复
13楼
非常感谢 各位高手的宝贵意见 小弟先去试算一下 等有问题再找大家帮忙啊
回复
14楼
回复
15楼
回复
16楼
画图麻烦,是不是指的画板钢筋的时候呀?
回复
17楼
可以做井字梁.
主梁按跨度的1/10~1/14可以做到300*700~800,
井字梁按跨度的1/16~1/20,可以做到250*400~500;
另外活荷载较大,板支座钢筋可按板跨度的1/3为宜.
个人建议,仅供参考.
回复
18楼
可以做现浇混凝土空心楼盖嘛,比井字梁自重要轻,当然整体结构的地震反应就小。
不过从设计角度讲,是麻烦和琐碎了一些。不过从节能环保和综合效益讲,还是比井字梁要好些的。
回复
19楼
井字梁的在支座处负筋深入梁内的长度 图集上让设计人员自定 不是1/3的跨度,各位怎么弄得?
回复
20楼
做井字梁好,可以节约钢材,而且受力是四面传递,荷载传递分散均匀。
只是当采用多跨井字梁(每个井字梁单元),而且有较多单元的时候,会出现单元边缘,尤其是角部井字梁会出现降板一样的角部翘起,外加梁连续的作用,引起井字梁部分梁支座混乱,所以要注意负筋布置宜适当加长。
回复
21楼
至于梁的高度,还需要根据荷载的大小进行调整,以使配筋达到一个合适的范围