是否该做井字梁
lizongyuan546
2008年01月05日 22:16:25
只看楼主

各位高手 我现在做个工程 柱距是8米X9米的 楼面活载8.0KN每平米不知道这个楼面布置是否该做井字梁布置 还是可以不需要做要做的话 梁高大概要取到多少? 希望大家多提宝贵 意见

各位高手 我现在做个工程 柱距是8米X9米的 楼面活载8.0KN每平米
不知道这个楼面布置是否该做井字梁布置 还是可以不需要做
要做的话 梁高大概要取到多少? 希望大家多提宝贵 意见
免费打赏
jasonlee131
2008年01月06日 21:11:33
2楼
根据你的跨度与活荷载情况看,应该布置成井字梁,次梁高度可以按跨度的1/15初估.
回复
bhf123
2008年01月07日 08:35:12
3楼
可以布置成井字梁,
8米-2.7、2.6、2.7米
9米-3.0、3.0、3.0米
井字梁高度1/16~1/18
主粮高度1/12
回复
ougaogong
2008年01月07日 10:04:53
4楼
厂房梁可以取高点,省钢筋。你的主梁可能要做到400x800以上看300x900可行否,你的次梁做井字梁比较好,初步估计你的井字梁为300x700,看250宽行不行。
回复
ys_2008
2008年01月07日 10:52:45
5楼
预应力!
回复
xrzlb
2008年01月07日 11:56:09
6楼
可以,也可做普通梁板
回复
zhlovecw80
2008年01月07日 12:28:04
7楼
可以布置成井字梁,
8米-2.7、2.6、2.7米
9米-3.0、3.0、3.0米
井字梁高度1/16~1/18
主梁高度1/12
也可做普通梁板
回复
sukihellovip
2008年01月07日 12:48:50
8楼
井字梁省钢筋,不过画图比较麻烦!你看着办吧
回复
wangnanfang
2008年01月07日 14:16:37
9楼
可以布置成井字梁,
8米-2.7、2.6、2.7米
9米-3.0、3.0、3.0米
井字梁高度1/16~1/18
主粮高度1/12
回复
91819
2008年01月07日 16:07:49
10楼
还是作成井字梁好点
回复
phui001
2008年01月07日 17:02:11
11楼
经济性最好还应为予应力密肋梁板体系,
如采用井字梁网格应按大网格和小网格(应综合考虑楼板板厚及配筋情况,为厂房可结合楼板上设备等布局),
井字梁高度1/16~1/20
主梁高度1/8~1/14
大网格如上诸位楼主言,主梁(井字梁)梁高按上述取较小(大)梁高
小网格可取1.5*1.6,主梁(井字梁)梁高按上述取较大(小)梁高
回复

相关推荐

APP内打开