请问大家有无做过低压要求过流报警,大家是用什么方法实现的呢?

请问大家有无做过低压要求过流报警,大家是用什么方法实现的呢?
免费打赏
wysh
2008年01月05日 11:08:21
2楼
电流不大的话用热继,信号取热继辅助触点
回复
jsntzhj1976
2008年01月05日 17:33:33
3楼
电流大,就用把热继(整定电流在4.5~6.5A)接在互感器二次侧,其他就按老万说的做吧
回复
lingxuct
2008年01月05日 23:46:56
4楼
也可以用DL系列继电器。
回复
电气油子
2008年01月06日 10:08:19
5楼
可以用电流继电器呀,当然用热继电器经济一些
回复
wysh
2008年01月06日 12:37:24
6楼
记得有些框架断路器可以关闭长延时,有报警触头输出的
回复
wgp7804
2008年01月07日 09:35:36
7楼
同意老万的观点,我们单位就采用这种方式。
回复
qiqi19801209
2008年01月07日 15:14:48
8楼
低压保护元件都带过流报警阿?

为什么问这个问题?是不是客户要求低压也用继电保护阿?
回复
jiangxiaogui
2008年01月07日 19:45:15
9楼
低压过流一般就是用个热继电器的,也没有太大的必要加很多什么别的保护~
回复
yuhuoqing
2008年01月08日 17:24:01
10楼
用DL继电器能准确一些,用热继电器经济一些,看你的需要了。两种都有用过,前一种在电厂工程用过,后一种在市政工程用过。
回复
hudie522
2008年01月08日 21:11:53
11楼
断路器正常使用和维护 http://www.cdq.cc/)

1、安装使用新断路器时,要核对断路器的额定电流失否适合被保护电动机的额定电流。
2、断路器的过电流保护特性出厂时已调整好,用户不得擅自在调整。
3、断路器在正常使用情况下不需经常维修,但应该保持清洁,一般没半年检查一次。
4、因线路故障导致断路器经常脱扣时,应查明原因并消除故障后,断路器方能正常使用。