求助净化厂房灯具选型
willson
willson Lv.3
2005年01月11日 16:12:05
来自于照明工程
只看楼主

640平方,层高5米的净化厂房,用户要求选用嵌入式的净化灯,照度要求为400LX,求助各位大侠,该选用?*?W的净化灯,有无计算公式。

640平方,层高5米的净化厂房,用户要求选用嵌入式的净化灯,照度要求为400LX,求助各位大侠,该选用?*?W的净化灯,有无计算公式。
ttt001
2005年01月12日 19:37:17
2楼
尘密型的荧光灯具就可以的。
回复
bingyu0923
2005年01月12日 20:12:37
3楼
净化厂房不用嵌入式灯具
36W的单管荧光灯,间隔1.8米做灯带
回复
tonymdn
2005年01月12日 20:19:03
4楼
有嵌入式的 ,但由于屋顶较高,应使用三基色灯管并减少间距
回复
timestop
2005年01月12日 21:32:32
5楼
泪滴式比较好
回复
willson
2005年01月13日 08:54:07
6楼
各位大侠:
能否帮帮小弟,在1000级净化车间中,要选 n支、 ?W嵌入式净化灯具才能满足层高5米,照度400LX的要求。
回复
电气恐龙
2005年01月13日 09:10:43
7楼
自己算呐。软件里有计算程序,大学里的课本有计算公式,相关的规范也有计算方法,还有相关的设计手册。
回复
gzcarl
2005年01月21日 13:32:09
8楼
170支40W
回复
willson
2005年01月21日 14:33:03
9楼
我现按每平方20W计算,640平方,层高5米,照度要求为400LX的厂房采用107支3*40W的嵌入式荧光净化灯,不知行不行,请各位大侠指教一下。
回复
zym1365612
2005年01月21日 16:12:15
10楼


至少按30W/M2,且改为吸顶式。
回复
gzcarl
2005年01月21日 18:25:03
11楼
每平方最多是15-16W计算,实际工程中只是按300LX计算。
回复