SD=脱扣指示开关SDE=故障指示开关我个人理解:SD辅助开关就是在断路器在脱扣位置时该触点动作,断路器手动试验(按动试验按钮)和断路器保护跳闸该触点都动作SDE辅助开关是不是说只有在断路器自身保护跳闸该触点才动作,手动试验不会动作?
SD=脱扣指示开关
SDE=故障指示开关
我个人理解:SD辅助开关就是在断路器在脱扣位置时该触点动作,断路器手动试验(按动试验按钮)和断路器保护跳闸该触点都动作
SDE辅助开关是不是说只有在断路器自身保护跳闸该触点才动作,手动试验不会动作?
2楼
再问:SD、SDE各自如何应用?
回复
3楼
找了施奈德的样本,样本时这么说的:
SD(脱扣指示):显示断路器脱扣原因:
*过负荷
*短路
*接地故障
当插入式或抽出时断路器处于工作位置时:
*欠压脱扣或按钮脱扣即可工作
当断路器得到复位信号时SD接点复位
SDE(故障显示):显示断路器脱扣原因:
过负荷、断路器或者接地故障
当断路器得到复位型号时SDE接点复位
回复
4楼
还真没怎么了解过,个人理解:SD是指示脱扣器的状态,只要脱扣就动作,包括欠压脱扣等;而SDE只有在故障时才动作,像欠压脱扣不会动作。
回复
5楼
对于塑壳:
SDE:故障保护脱扣
SD:SDE+分励+失压
SDV:接地报警
对于框架只有SDE,包括了所有故障脱扣
回复
6楼
支持月老,看了之后很受启发
回复
7楼
原帖由
yuhuoqing 于 2008-1-5 11:48 发表
还真没怎么了解过,个人理解:SD是指示脱扣器的状态,只要脱扣就动作,包括欠压脱扣等;而SDE只有在故障时才动作,像欠压脱扣不会动作。
就是这个解释对的
回复
8楼
SD除了手动操作不动作,别的分闸均动作;
SDE只有故障分闸才会工作
回复
9楼
他两装的位置不同,sde只有在故障的时候才动作,sd的话手动他也会动作,双电源上用作互锁,还有电操也是
回复
10楼
这贴看来好挣分。
SD与SDE区别如图。
回复
11楼
NSX SD装在左侧的插槽 SDE装在右边的插槽
当装备BSCM模块式,不能安装SDE模块(这其实是废话)。
用例:
NSX系列产品价格表中,将带电操的完整断路器单独列出了价格。
价格中实际包含了这样几个部分:
********
本体断路器
脱扣器
电操
SDE模块
*******
此时,装备SDE模块的原因如下:
当现场发生故障电流造成断路器脱扣时,不允许使用电操远程复位,必须去现场手动复位,貌似应当是用SDE去执行了什么电操的锁定操作。
细节忘了,用这个例子顺道说下SDE的用途罢了。
[
本帖最后由 ntsk 于 2009-11-30 15:40 编辑 ]
回复