文件说:下面多层商店,上部住宅,如果隔开,可以各自单独考虑消防设施,即如果1-3层商店,4-6住宅,住宅部分可以不设消火栓,是这样吗?
文件说:下面多层商店,上部住宅,如果隔开,可以各自单独考虑消防设施,即如果1-3层商店,4-6住宅,住宅部分可以不设消火栓,是这样吗?
2楼
住宅部分可以不设消火栓,但住宅部分楼梯应与商店分开设置。若为高层商住楼应设消火栓。
回复
3楼
我同意2楼的意见.
回复
4楼
那判断高层是分开来还是放在一起呢?比如,两层商业,上面九层住宅,商业和住宅是隔开的-----高层还是多层?
回复
5楼
层数不超过18层且高度不超过54m的高层商住楼,当商用部分与住宅部分采取。。。(省略)阁开,防火设计分别按《高规》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
回复
6楼
苏公消2004第17号文件:
关于商住楼的防火设计:
不超过24m的多层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
层数不超过18层且高度不超过54m的高层商住楼,当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《高层民用建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
回复
7楼
谢谢!
回复
8楼
规范要求每 层都要设消火栓,这不是与规范矛盾吗?
回复
9楼
如果1-3层商店,4-11层住宅,是否按二类高层,商店设自喷?室内消火栓用水量是15还是20?
回复
10楼
能否将苏公消2004第17号文件发出来供大家学习?
回复
11楼
能否将苏公消2004第17号文件发出来供大家学习?
回复