防烟分区怎么设置
wjhjjj
wjhjjj Lv.4
2008年01月04日 11:54:37
来自于通风排烟
只看楼主

一二层商场之间有自动扶梯,一二层为一个防火分区,扶梯没有防火卷帘,防烟分区怎么设置?自动扶梯处挡烟垂壁怎么设置?排烟系统怎么工作?

一二层商场之间有自动扶梯,一二层为一个防火分区,扶梯没有防火卷帘,防烟分区怎么设置?自动扶梯处挡烟垂壁怎么设置?排烟系统怎么工作?
免费打赏
wjhjjj
2008年01月07日 09:04:05
2楼
看的人不少,没有人指教?
回复
blackeye
2008年01月07日 12:12:59
3楼
自动扶梯面积和高度都够不上中庭的标准,所以不用单独设防火分区,也没有防火卷帘,我想楼主这个工程就是这个情况吧。我认为这个扶梯不用按中庭那样设计排烟,可以和商场排烟放在一起考虑。可能要看看商场的图纸才能进一步讨论。