最近在做一个污水处理工程,其中有一个调节池的长和宽是20mx15m,请问一下其底板计算该怎样计算???1.算出板底净反力后作为荷载加在底板上,按20mx15m板格的双向板计算???此时边界条件为固支还是铰支???2.还是要在底板上拉几道梁,按伐基计算??? 按1的经济还是按2的经济???3.其他更好更经济的方法计算???请众多结构高手不吝赐教,小弟在此先谢过!!!谢谢!!!
最近在做一个污水处理工程,其中有一个调节池的长和宽是20mx15m,请问一下其底板计算该怎样计算???
1.算出板底净反力后作为荷载加在底板上,按20mx15m板格的双向板计算???此时边界条件为固支还是铰支???
2.还是要在底板上拉几道梁,按伐基计算??? 按1的经济还是按2的经济???
3.其他更好更经济的方法计算???
请众多结构高手不吝赐教,小弟在此先谢过!!!谢谢!!!
2楼
做支柱,中间设几个支柱就可以了!
回复
3楼
这个调节池没有盖的,中间都是空的,跟游泳池有点象。做支柱的话那在池顶还得拉梁了
回复
4楼
按弹性地基板计算,池壁底端的内力叠加到地基板上
回复
5楼
因跨度较大,按弹性地基板计算,把池壁等荷载转成均布荷载作用到底板上,别忘记叠加水压试验时的内弯矩,我也有问题,就是不知计算出后荷载分项系数是否取为1.35
回复
6楼
做支柱 柱下设抗拔桩
回复
7楼
地面以下埋多深?有无地下水?
如果有地下水我估计抗浮是不够的,设抗浮锚杆,底板计算按锚杆分成的小板计算,板取四边自由四个角有支柱考虑
如果没有地下水构造底板就可以。
回复