路灯配电断路器能否配漏电保护器?300MA动作?依据什么规范?
路灯配电断路器能否配漏电保护器?300MA动作?依据什么规范?
2楼
无内容
回复
3楼
应该配,个人意见
回复
4楼
应该配
回复
5楼
没有规范
上 海 市 地 方 标 准
城市环境(装饰)照明规范
上海市质量技术监督局 发布
DB31/T316 2004
1 3.5.4 380V/220V系统中,所有景观照明配电箱应加装电涌保护器(SPD)。
13 .5 .5 装置于街道、庭园、休闲广场等公共场所内人员易触及的照明装置,其供电回路应装
设漏电保护装置。当照明装置设于不易检修、散热条件差等有电气火灾危险的场所时,其配电
回路应装设防止电气火灾的漏电保护装置。
这个做参考吧!
回复
6楼
谢谢帮助,但动作电流选多少?30mA?300mA?500mA?
回复
7楼
看电缆的敷设长度而定,主要应该考虑本身的漏电电流+30mA来确定,多数选300mA
回复
8楼
都是写什么年月的话题了,现在浪涌保护起早都下来新的规范了,云彩
回复
9楼
可以选配,一般距离比较长选300MA的.
回复