我在调试屠宰废水时遇见的问题(甲方建的)。有一个池体,长、宽、高是16000mmX10000mmX8000mm。有三面墙底部是500mm顶部是300mm。灌水后300mm(16000mm)厚的墙鼓出1米多。请问各位大侠是跟设计有关还是跟土建质量有关?
我在调试屠宰废水时遇见的问题(甲方建的)。有一个池体,长、宽、高是16000mmX10000mmX8000mm。有三面墙底部是500mm顶部是300mm。灌水后300mm(16000mm)厚的墙鼓出1米多。请问各位大侠是跟设计有关还是跟土建质量有关?
12楼
估计池体当时没有考虑加强啊
回复
13楼
应该是土建的问题吧,找到原因后告知我们。
回复
14楼
是设计上出的问题,应该在池体内增加拉力梁。以前经历过这种情况,设计单位不怎地啊 。都是坑爹的货。
回复
15楼
这个东西不好说,和设计施工都有可能出问题,应该先从设计找,计算如果合理的话,就看施工是不是偷工减料了,这么大个池子,配筋和混凝土标号要求很高的。
回复
16楼
这个首先看设计图,这么长的池体会有加强的,钢筋要求也最好跟施工时的对比一下。看这样的情况一般都是土建单位偷工减料造成的。
回复
17楼
这个不好说了,不是搞土建的,路过。。。
回复
18楼
圈梁和构造柱什么的,都不能少啊,亲
回复
20楼
谁设计的,到底有没有设计还是问题,就是设计了,有没有偷工减料,这么大的水池,这么大的压力,你想一下后果。
找业主,找设计院
回复
21楼
关注中,希望楼主有结果的时候发上来,分享一下
回复
22楼
土建出错了吧
回复