我在调试屠宰废水时遇见的问题(甲方建的)。有一个池体,长、宽、高是16000mmX10000mmX8000mm。有三面墙底部是500mm顶部是300mm。灌水后300mm(16000mm)厚的墙鼓出1米多。请问各位大侠是跟设计有关还是跟土建质量有关?
我在调试屠宰废水时遇见的问题(甲方建的)。有一个池体,长、宽、高是16000mmX10000mmX8000mm。有三面墙底部是500mm顶部是300mm。灌水后300mm(16000mm)厚的墙鼓出1米多。请问各位大侠是跟设计有关还是跟土建质量有关?
2楼
怎么没人回复啊?是不是我写的不清楚啊?
回复
3楼
没胀之前的池子 胀之后的池子
回复
4楼
没胀之前的池子 胀了之后的池子
回复
5楼
池体较大且较深 池体的结构是否能达到要求 或者在施工时有没有按图施工
回复
6楼
8m的池体水压大``
而且16m的长度``
可以核算下他承受的压力``
回复
7楼
怀疑是设计出里问题`
回复
8楼
谢谢各位的回复,现在施工单位正在找原因呢!以我看水泥的标号也不够.工人在打胀栓时都说跟打砖墙似的.
回复
9楼
设计的问题,16M的长度
回复
10楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
11楼
应该是设计的问题,八米高的墙少说也要小一米,300连一半都不到,16米长中间还要考虑立柱、支撑。。
回复