一个配电箱,有六个回路,其中一个照明回路(就单独这个回路)要采用双电源供电,柴油发电机功率为3KW。试问:市电与柴油发电机之间要怎样切换,不采用双电源切换开关,还有其他什么办法吗?(再问一下:双电源切换开关有没有跟空开尺寸大小差不多的那种)!
一个配电箱,有六个回路,其中一个照明回路(就单独这个回路)要采用双电源供电,柴油发电机功率为3KW。试问:市电与柴油发电机之间要怎样切换,不采用双电源切换开关,还有其他什么办法吗?(再问一下:双电源切换开关有没有跟空开尺寸大小差不多的那种)!
12楼
用双向刀开关当然是可以的,最好还是用交流接触器和中间继电器控制,系统有电时中间继电器带电启动交流接触器接通系统电源提供照明用电,当系统无电时中间继电器断电断开交流接触器接通另外的一只接触器由柴油发电机提供照明用电。
回复
13楼
谢谢各位大侠了!那我想再问一下:用两个空开可以吗?有人一直坚持他的这种思想,但是我个人觉得这样安全系数太低,你们是怎么的看法?
回复
14楼
我认为可以用两个空开,不过就是不太安全。
回复
15楼
用两个空开怎么解决误操作后的市电并网运行!
回复
16楼
我认为用不带自起动的柴油发电机组作应急照明的后备电源不对,规范要求应急照明电源转换时间应<=15s,建议采用带后备蓄电池的灯具或采用集中EPS电源。
从防止与电网并网的角度来考虑,我认为采用转换开关(双向刀开关)比采用接触器组成的转换电路更好,柴发与市电转换必须机械连锁。ATS开关也是遵从的转换开关的标准。
回复
17楼
问问:隔离开关能和接触器配合吗?
回复
18楼
考虑备用必须考虑你发电机一直是开机的啊
否则加一组接触器和一组电压继电器就可以了
回复
19楼
致0楼,你的ATS自己带缺相保护吗?我见过好多ATS都不带缺相保护
回复
20楼
我想你这是现场施工用电,最简单可行的办法就是用两组接触器互锁,避免同时送电,更主要的是加强现场管理。一般施工现场用电都非常乱,不合规范。
回复
21楼
一定需要ATS,
回复