现在一电气控制箱,接入电气控制箱的电源为380V,而电气控制箱内的机电设备的用电参数为2.6KW/220V共五台(设置五个回路,则机电设备的总电量为13KW),那么接入控制电箱的电源为380V的情况下用电量要多大啊?望高手指教!

现在一电气控制箱,接入电气控制箱的电源为380V,而电气控制箱内的机电设备的用电参数为2.6KW/220V共五台(设置五个回路,则机电设备的总电量为13KW),那么接入控制电箱的电源为380V的情况下用电量要多大啊?
望高手指教!
frank_36
2008年01月02日 16:21:22
2楼
5台220v设备,三相不平横,最大一相为2台设备,按最大的那一相来算,再X3为三相功率,来选择断路器及整定
2.6X2X3=15.6KW

这个15.6KW是三相平横的电量(实际为13KW),来选择断路器及导线
回复
w2954
2008年01月03日 22:08:04
3楼
总电量为13KW能满足,2.6KW/220V共五台,按最大的那一相,2.6KW/220V/2台.2*2.6=5.2KW。220V/380V差1.73倍。
回复