这个电梯是否要加压送风
小男188
小男188 Lv.7
2008年01月02日 10:33:07
来自于通风排烟
只看楼主

这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?

这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?

1199241184757.jpg

zhengxufeng
2008年01月03日 10:42:56
2楼
11层住宅,,看楼主图,不需要加压送风.建筑说的错误,电梯前是封闭前室
回复
toplhc
2008年01月03日 21:00:07
3楼
不用加压送风
回复
bj5945
2008年01月04日 01:02:45
4楼
依规范什么地方可能需加压送风,以下几种地方:1.防烟楼梯间,2.消防电梯间前室,3.防烟楼梯间与防烟楼梯间合用前室,4.防烟楼梯间前室。这个电梯(确切的说是电梯间前室,可能只能说是个等电梯的地方)不符合以上任何一种情况,故无需设加压送风系统:)
回答满意吗:)