四相电(A\B\C\N)来,接到接到厂子。220V电源只要有设备用,220V电压马上降至170V。ABC三相没有影响。从第一次用电到现在15天,一直用着,只是用的时候感觉灯光偏暗。昨天彻底只有灯能用,其他用220V电源的设备不能正常使用。但是不用任何电器,所有测量电压都符合要求。经查家里没有任何接地或线路问题。电业局没进行线路改造。请问是什么原因?
只接上一个25W灯泡,怎么肯能降成170V
回复
4楼
zlbsyx2002820怎么联系。我的QQ:370640976
回复
5楼
电源容量小
回复
6楼
低压线路太长了。
回复
7楼
如果不设备用呢?是几备用?
回复
8楼
问楼主:是两市电备用还是市电和发电机备用?不可能电压损失这么严重啊。
线路再长也不至于降低那么多。最好把线路重新整理一下,肯定是线路出错了。
回复
9楼
220V电源只要有设备用,220V电压马上降至170V。ABC三相没有影响。
N线有问题!
回复
10楼
回复
11楼
99%是N线回路出问题。分段测量其直流电阻吧!
回复