四相电(A\B\C\N)来,接到接到厂子。220V电源只要有设备用,220V电压马上降至170V。ABC三相没有影响。从第一次用电到现在15天,一直用着,只是用的时候感觉灯光偏暗。昨天彻底只有灯能用,其他用220V电源的设备不能正常使用。但是不用任何电器,所有测量电压都符合要求。经查家里没有任何接地或线路问题。电业局没进行线路改造。请问是什么原因?
只要是怪现象,你只管找N线就是,
回复
14楼
电源容量小 ,只要是怪现象,你只管找N线就是,
回复
15楼
我的问题好象回答的不对!但不至于扣我的分把~
回复
16楼
请检查(计算)一下N线的线径。是否太小了。或者是接触有问题。
回复
17楼
A、B、C 的电压都不下降,就是220V下降,就要考虑N线了。
这个办法找接触问题还是不错的。
回复
18楼
查N线,肯定是N线有问题。可能有虚接的问题,最好的方法是用一根新的N线只接接地再带负荷!
另外你的接地也最好测一下!
回复
19楼
确实是N线有问题,是当初他们接线错误,把N线接到其他线路的N线上了。由于长时间使用造成线路发热,接触不好,直到不能用了。
回复
20楼
果然如此。
回复
21楼
一定是N线的问题,好好检查一下吧
回复