谁告诉我旅馆要不要做火灾报警和广播
bacon
bacon Lv.3
2005年01月10日 10:46:29
只看楼主

《火灾自动报警设计规范》表3.1.1火灾自动报警系统保护对象分级中指出对于建筑高度不超过24M的民用建筑中,每层建筑面积超过2000平米,但不超过3000平米的旅馆要按二级保护对象设防,但实际情况中,即便是小于2000平米,一般也都设探头了, 还有就是对于火灾应急广播,在什么情况下,必须要设! 另外,各地的消防办是不是有一些自己的条文规范什么的呀,望高手赐教!

《火灾自动报警设计规范》表3.1.1火灾自动报警系统保护对象分级中指出对于建筑高度不超过24M的民用建筑中,每层建筑面积超过2000平米,但不超过3000平米的旅馆要按二级保护对象设防,但实际情况中,即便是小于2000平米,一般也都设探头了,
还有就是对于火灾应急广播,在什么情况下,必须要设!
另外,各地的消防办是不是有一些自己的条文规范什么的呀,望高手赐教!
免费打赏
bacon
2005年01月10日 10:48:53
2楼
对于旅馆应该是消防比较敏感的场所,但是一直以来都没有一个明显的界限,大家都说,多做无害,但是毕竟得有个依据吧!
回复
bacon
2005年01月10日 10:53:05
3楼
无内容!
回复
bacon
2005年01月10日 10:56:48
4楼
民规,24.1.2.2低层建筑 (1)建筑高度不超过24M的单层及多层有关公共建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统,
但事实上对于2、3层的小办公楼什么的,加上应急照明,一般消防办也就PASS了,也没见过谁家硬加火灾报警系统的
回复
xujinzhan
2005年01月10日 13:26:51
5楼
没有必要全设,看规范要结合上下文,规模和设置位置与规范一致时设,不一致时不设,按火灾报警规范设是没问题的,至于火灾广播规范说的很清楚
回复
qyfy
2005年01月10日 18:30:08
6楼
要看是什么档次的旅馆。一般情况下都做。
回复
zhoushu8
2005年01月10日 19:43:22
7楼
以《火灾自动报警设计规范》和《建规》为依据,《民规》因没有消防部门的认可,几乎无人愿意自觉遵守可以不与考虑,

只要你没违反《火灾自动报警设计规范》和《建规》,消防建审基本上畅通无阻。
回复
laodaliu
2005年01月11日 14:49:33
8楼
目前我也遇到这么个工程,5200平米的酒店,不超过24米。也在郁闷中,期待高人指点。
回复
家辉
2005年01月11日 19:29:17
9楼
看你酒店档次了,如果很高档的话,从安全角度讲,也是该设置的.
回复
bacon
2005年01月12日 12:19:25
10楼
火灾广播<规范>说的很清楚 ?可能是在下对规范不熟吧,但是哪条规范指出了多大面积、几级防火对象应该设消防广播了?还有什么情况消防广播就不能用声光报警代替了?规范好象没有明确的规定吧,
对于旅馆《火灾报警规范》里只是说对于床头集控带广播系统的要设应急广播,这也是从节约投资的角度来说的, 对于消防要求来说,还是没有明确的规定呀?
回复
lyj6696
2008年10月15日 23:40:02
11楼
如果酒店要上星级,就应该上这套设备.毕竟生命观天....
回复