(燃油锅炉)关于水冷壁管直接受火焰燃烧
hjj-csu
hjj-csu Lv.2
2008年01月01日 14:46:03
只看楼主

现有一台燃油锅炉,由于炉膛过小,导致两边水冷壁管受火焰直接灼烧。在运行期间,水冷壁管爆开了。现已将火口改窄使火焰半径缩少,但是问题依然存在。有没有什么办法在不改变炉膛结构的前提下,做出一些改进呢。希望有经验的大虾们能给些意见

现有一台燃油锅炉,由于炉膛过小,导致两边水冷壁管受火焰直接灼烧。在运行期间,水冷壁管爆开了。现已将火口改窄使火焰半径缩少,但是问题依然存在。有没有什么办法在不改变炉膛结构的前提下,做出一些改进呢。希望有经验的大虾们能给些意见
免费打赏
syt9067
2008年07月22日 21:37:59
2楼
引起水冷壁的爆裂的原因是多方面的。根据本人多年处理该类事故的经验,引出水冷壁管爆管的首要原因是水垢,该类原因占事故总量的80%以上。其次是外壁的高温氧化(这一般与炉膛内的热负荷有关,如果单位面积热负荷过高,在某个水动力不安全的部位引出短时的膜态沸腾及蒸汽柱塞,这时管壁温度可能瞬时超温,引起管道高温氧化,次数多了就会引起严重的管壁氧化减薄),再次是内部氧腐蚀,造面管壁内侧溃疡面状的腐蚀减薄。楼主所讲的问题,只要加强水质监管,同时校核一下该锅炉的热力计算与水力计算,在某些水动力不好的地方进行局部技术处理。问题不大!!
回复
pxj4545
2010年02月27日 21:08:16
3楼
除了二楼提及,看看循环泵是不是流量不够,炉管内流速过小,在层流状态下运行。
回复
ttjingliang
2010年05月06日 14:44:10
4楼
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!