[锅炉]燃油锅炉房输油泵是否一定防爆
shengqianxiang
2006年10月27日 22:50:25
只看楼主

菜鸟请教一个问题:燃油锅炉房中油泵间的输油泵是否一定为防爆型?是不是所有的输油泵都是防爆的,还是某些需要防爆?谢谢

菜鸟请教一个问题:
燃油锅炉房中油泵间的输油泵是否一定为防爆型?
是不是所有的输油泵都是防爆的,还是某些需要防爆?
谢谢
lhnlovedun
2006年10月27日 23:18:25
2楼
所谓的防爆电器是指设备处在危险场所,为防止设备起火或起爆而引爆周围的易燃易爆物品,所以将设备保护起来,也就是说让它爆也爆在这个保护套里,不会对周围造成影响,避免事故扩大。感觉油泵间的输油泵不一定是防爆型。
回复
ouyangd
2006年10月27日 23:19:33
3楼
燃油锅炉房中油泵间的输油泵可以不选用防爆型的;据《石油库设计规范》GB50074-2002,爆炸危险区域一般只考虑易燃油品(即闪点低于或等于45度),而燃油锅炉的燃料为柴油或重油,为可燃油品。当然,实际设计施工时,常常选用
防爆油泵,更安全。
回复
shengqianxiang
2006年10月27日 23:42:53
4楼
谢谢。
暖通专业做动力工程吃力死了。钱少责任大
回复
lhnlovedun
2006年10月28日 22:42:05
5楼
以后有经验就好了,希望多多来支持论坛的发展!