有二种计量方法:1用电流互感器加电流表2用数字卡式电流表。现在有二种实际功率计算方法:(假设读数都是100A,电压390-405V,功率因素95%)A的计算:电流100A*功率因素0.9*1.732=155.88KW。B电流100A*电压0.4*1.732=69.28KW请教现场电工们。你们是用何种计算公式来计算实际功率的?
有二种计量方法:1用电流互感器加电流表2用数字卡式电流表。现在有二种实际功率计算方法:(假设读数都是100A,电压390-405V,功率因素95%)A的计算:电流100A*功率因素0.9*1.732=155.88KW。B电流100A*电压0.4*1.732=69.28KW
请教现场电工们。你们是用何种计算公式来计算实际功率的?
2楼
你是真不懂还是装糊涂?
1、A电流100A*功率因素0.9*1.732=155.88KW。
1式中的400V电压怎么不体现?如果再*400V,则功率=62.4KW
2、B电流100A*电压0.4*1.732=69.28KW
2式中缺少功率因素,如再*0.9,则功率相同,都等于62.4KW。
回复
3楼
呵呵,楼上说的对,你是真不懂还是装湖涂呀??
你要求的实际功率可能就是有功功率吧,有功功率P=UI*功率因素。
还有,如果你是用的三相交流用电器,总功率要把三相的功率都加起来!
回复
4楼
正确,若楼主是电盲可原谅,若......!
回复
5楼
哈哈,,要学习基本知识哦
新年伊始,灌水无罪~~~~(冒着被斑竹砍砍的危险在这里死灌~~~祝)大家新年快乐!!!
回复
6楼
实际中要在*效率。
回复
7楼
继续学习基础知识。
回复
8楼
学习啦.
回复
9楼
现实企业现场电工并不是没有这样的人,我就发现有这二种观点。