压缩空气制冷能否采用节流阀代替膨胀机?为什么?
压缩空气制冷能否采用节流阀代替膨胀机?为什么?
免费打赏
峰哥
2008年01月02日 19:44:16
2楼
这个问题很有意思!
1.在常压和常温的范围内,我们将空气看成理想气体。如果节流的话,那么在节流进出口温度是不变的。尽管压力降低了,但是温度却不变。无法实现制冷!
2.采用膨胀机可以看成等熵过程,那么压力温度都降低,这样就可以实现制冷了!