32楼
不同意
回复
33楼
空气中单根铜心150=470A,185=540A,240=660A,300=770A环境温度在25度时
空气中单根铜心150=371A,185=427A,240=522A,300=608A环境温度在40度时
空气中单根铝心150=360A,185=420A,240=510A,300=600A环境温度在25度时
空气中单根铝心150=284A,185=332A,240=403A,300=474A环境温度在40度时
橡皮500V以下长期连续100%负载下的载流量,工作温度65度,
其它2根,3根,4根,穿金属管,塑料管自己查书了
回复
34楼
即使是正规电缆,也和电缆的敷设方式、电缆电压、电缆型号、电缆芯数等有关系,但模糊计算时,可以按一平方带两个电流。
回复
35楼
论坛有相关手册下载的 自己按照实际情况计算就行 经验数据就不要用了 每个地方的环境条件不同 使用也应该不同的
回复
36楼
不对.
回复
37楼
不同的厂家生产出来的电缆的载流量也会不同啊.
回复
38楼
直接查看标准图集《04DX101-1》
:里面有环境温度、额定电压、敷设方式、电缆电线材质、根数等的不同,所能载流的电流是不同的。
回复
39楼
1. 电缆厂价的数据无效。
2. 一般来说,以《工业与民用配电设计手册》(第三版)为依据。其他设计手册为参考。
3. 载流量问题的重点难点死点是敷设环境的载流量修正。否则范了强条都死不瞑目。
回复
40楼
同意39楼
回复
41楼
我们通常在施工中都是按一个平方一个A来计算的,这是通俗算法,如果要仔细计算的话,要看书了
回复