大家建议是用35直变0.4还是35变10再变0.4
liuhaidong8210
2007年12月30日 11:42:22
只看楼主

有一商业房地产项目 市政进线是35KV 计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA, 2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器谁给点建议哪个好点?

有一商业房地产项目 市政进线是35KV
计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA,
2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器
谁给点建议哪个好点?
免费打赏
hanson006
2008年01月13日 19:46:20
22楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!
回复
ymejian6728
2008年01月13日 22:15:12
23楼
个人感觉还是方案一比较好,理由如下:1、作为供电部门的进网工程主管,我同意方案一科学、合理的设计进网用电;2、方案一没有了35/10.5这个环节,节能是一方面,最重要的是故障点也少了一个环节,供电可靠性大大提高——这是业主最盼望的;3、作为建设方应该追求工程寿命期内最大的效益,如果该房产项目可能作为当地供电公司的一个35kV大用户的话,计量点在35kV,就可以实现享受35kV电价,这个优惠是开发商以及后续接管单位应该重点考虑的,仅10年的优惠就不是单单电气的投资问题了。
回复
liruxue001
2008年01月13日 23:23:38
24楼
从以上讨论可看出,大家是各抒己见,请权威出来发表意见!
回复
hudie522
2008年01月14日 08:18:28
25楼
喜迎新春,注册有礼。从即日起,注册“中国电气”企业用户,免费赠送2个月页面广告位,注册个人用户,即送200积分,名额有限,先到先得。截止日期:2008年1月31日。解释权归中国电气所有。网址:http://www.cdq.cc 电话:0394-8582988 Email:chinaeinfo@163.com
回复
xxly
2008年01月14日 09:12:24
26楼
建议选择方案一;变压次数越多损耗就越大。
回复
hxj521
2008年01月14日 09:26:58
27楼
公说公有理 婆说婆有理.有没有专业人士用数据加理论来说说啊?
回复
c283434618
2008年01月14日 11:41:31
28楼
回复
成套毛毛
2008年01月14日 12:58:06
29楼
路过,学习中,个人建议方案1 ,
回复
ayz1881
2008年01月14日 13:18:23
30楼
支持18和22楼建议,我正做一项目,不过整比你的大一倍。
回复
fanbin6665
2008年01月14日 14:28:26
31楼
楼上如果做的工程大一倍,肯定不会用35kv,要用110kv,方案就不用讨论了,固定的方式。顺便说以下,我现在的工程是6台2000KVA、6台1600KVA,35/0.4kv干变,但仍然认为方案二好一些。