有一商业房地产项目 市政进线是35KV 计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA, 2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器谁给点建议哪个好点?

有一商业房地产项目 市政进线是35KV
计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA,
2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器
谁给点建议哪个好点?
免费打赏
microhrm
2008年01月05日 13:22:13
12楼
如果以后要建的变电所不止一间,要选方案二,35KV在小区内乱拉不好.
回复
james_caom
2008年01月06日 18:46:09
13楼
可以肯定的说,只有方案2 是可行的。方案1通不过供电公司这一关。方案1根本上不是方案。
对于方案2,如果供电可靠性要求高,也要做些修改(如增设一台变压器,如增设变压器,容量也要做调整)。建议楼主找一个大的设计院做方案。这种方案涉及到一些设计规范和供电公司的要求,不是推荐一本书就可解决问题的。
回复
liuhaidong8210
2008年01月07日 19:21:08
14楼
方案2为什么通不过供电公司?
回复
james_caom
2008年01月07日 23:06:17
15楼


是方案1通不过供电公司,不是方案2。
是方案1是开闭所,不是变电站。10kV的开闭锁是有的。我还没听说供电公司允许用户建35kV的开闭所。
开闭锁的优点是省钱,缺点是供电公司的那一段线路继电保护没有速断。这显然是不允许的。
回复
liuhaidong8210
2008年01月08日 19:26:33
16楼
不是有很多企业用市政35KV进线直变0.4的么? 他们怎么做的?
回复
james_caom
2008年01月08日 20:32:26
17楼
部分企业用市政35KV进线直变0.4kV,一般是1-2个回路,不是8个回路。
回复
py5288
2008年01月12日 13:26:07
18楼
选方案二
方案一,直接由35变到400V的适合于配电容量小,未来没有什么扩建要求的项目。
从你这个容量来看,已经不小,你把所有的配电容量都集中放置,而你的负荷肯定没有那么高的集中度,是分散的,半径也不会小,压降和损耗也会增大。
方案二就避免了这些问题,对将来的项目扩建也容易。
补充下,这里最好是两路35KV,
回复
庄稼人
2008年01月13日 10:12:18
19楼
有一商业房地产项目 市政进线是35KV
1:变压器选35/0.4的8台1250kvA,2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器,变电站、电缆、断路器等成本比较。

回复
qyjixiaobin
2008年01月13日 15:53:25
20楼
选用方案1,可以使用35kV电缆和35kVFS6环网柜,造价也不太高,组合方便,可多次扩建
回复
fanbin6665
2008年01月13日 15:56:13
21楼
我现在的工程正在用方案一,12台35/0.4kv变压器,但我认为方案二更好,但老板听别人建议坚持选择方案一,供电部门通过协调也同意了。方案一必须建35kv开闭所,2进12出,会增加很大部分投资,正在设计询价,35kv开关柜较10kv开关柜贵很多,35/0.4kv变压器供应商少价高,总体方案一投资更大,维护成本更高,维护不方便,改造更难,35kv电缆也很贵,需深入负荷中心,否则低压电缆过长损耗大;方案二投资少一点,维护改造更方便,需2台主变,损耗可能大一点,但我估算方案一节能并不多。那位高手能提供两方案损耗比较计算,我们选择方案一的唯一理由是节能。