大家建议是用35直变0.4还是35变10再变0.4
liuhaidong8210
2007年12月30日 11:42:22
只看楼主

有一商业房地产项目 市政进线是35KV 计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA, 2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器谁给点建议哪个好点?

有一商业房地产项目 市政进线是35KV
计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA,
2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器
谁给点建议哪个好点?
免费打赏
tcchezhong
2007年12月30日 14:33:01
2楼
方案1,节能.
方案2,造价便宜.
回复
liuhaidong8210
2007年12月30日 17:28:22
3楼
那" 1台10000kvA35/10的,跟8台1250kvA10/0.4的变压器
容量搭配合理么 要不要 10000的再小点?
回复
james_caom
2007年12月30日 18:54:55
4楼
当然方案2
回复
liuhaidong8210
2007年12月31日 10:05:29
5楼
楼上的能给 说详细点么
回复
hubeixp
2007年12月31日 14:12:34
6楼
我认为方案1合理!
回复
wgp7804
2008年01月04日 13:48:20
7楼
工矿企业电器工程师实用手册中提到,建议选用方案1,节能、经济。
回复
liuhaidong8210
2008年01月04日 19:47:24
8楼
楼上的为什么说方案1节能
个人认为 方案2节能,变压器的投资也小
不过总体 投资大一些
回复
爱开车的老何
2008年01月04日 21:35:33
9楼


支持
回复
etlalee
2008年01月04日 22:26:57
10楼
方案一从技术上来讲肯定好多了,因为八台变压器,可以两两互为备用,供电可靠性高。

而方案二只有一台变压器,可靠性不高。
回复
liuhaidong8210
2008年01月05日 11:06:34
11楼
哪位能介绍 几篇 有关对类似问题阐述的论文给看看
回复

相关推荐