一、断路器无法合闸 1、按下合闸按钮,合闸线圈有电但不动作——更换欠压线圈 2、合闸按钮接触不良——更换合闸按钮 3、控制回路熔芯(保险)烧坏——更换熔芯 4、断路器没有储能——检查电机电压必须大于85% 5、合闸电磁铁电压过小——合闸电磁铁电压祥泰电气提示必须大于85% 二、进线柜主开关不能分闸 1、分闸按钮接触不良——更换分闸按钮 2、分闸线圈烧坏——更换分闸线圈
1、按下合闸按钮,合闸线圈有电但不动作——更换欠压线圈
2、合闸按钮接触不良——更换合闸按钮
3、控制回路熔芯(保险)烧坏——更换熔芯
4、断路器没有储能——检查电机电压必须大于85%
5、合闸电磁铁电压过小——合闸电磁铁电压祥泰电气提示必须大于85%
二、进线柜主开关不能分闸
1、分闸按钮接触不良——更换分闸按钮
2、分闸线圈烧坏——更换分闸线圈
三、主计量无功表反转或不转
1、电容补偿功率因数偏高——调整电容补偿至0.92-0.97
2、变压器进线相序错误——重新调整相序
3、电压电流回路正常——祥泰电气提示更换无功表
四、电容柜不能自动投切
1、电流取样信号线未接——接好电流取样信号线
2、补偿控制器熔芯烧坏——更换熔芯
3、电压偏高,控制器显示过压——调整过压保护点
4、电流偏小,控制器显示超前——增大电流后能自动工作
5、电容柜补偿仪显示过压——祥泰电气提示重新设定电压值