我有一套简单的计算书
一、 设计依据
(一) 本工程设计任务书
(二) 已批准的方案设计文件
(三) 国家现行设计规范、规程。主要有:
1. 建筑给水排水设计规范 (GB50015-2003)
2. 室外给水设计规范 (GB50013-2006)
3. 室外排水设计规范 (GB50014-2006)
4. 建筑灭火器配置设计规范 (GB50140-2005)
5. 高层民用建筑设计防火规范 (GB50045-95)(2005年版)
6. 自动喷水灭火设计规范 (GB50084-2001)(2005年版)
7. 管道直引水系统技术规程 (CJJ110-2006)
8. 气体灭火系统设计规范 (GB50370-2005)
9. 大空间智能型主动喷水灭火设计规范 DBJ 15-34-2004
10. 建设单位提供的建筑周围市政条件资料
(四) 建筑及有关工种提供的条件图及设计资料
二、 工程概况与设计范围
(一) 本工程为包头市工程技侦楼,建筑高度40.7m,地下一层、地上九层,建筑面积16202.16m2,
(二) 本设计包括项目/建筑红线内的给排水工程和消防灭火工程。
三、 室内系统划分
室内生活给水系统、直饮水系统、室内排水系统、雨水系统、室内消火栓给水系统
自动喷洒灭火系统、大空间智能喷水灭火系统、气体灭火系统。

给水排水部分

一、 生活给水部分
系统分区:采用分区供水方式,给水系统分为两个区,地下一层至地上二层及裙房三层为低区,三层至九层为高区。低区由市政管网直接供水,高区采用无负压供水机组供水。
低区:生活给水

总当量: 流量: 管径:DN65

高区:生活给水

总当量: 流量: 管径:DN80
高区采用无负压供水机组供水。
高区水泵扬程:H=H1+H2+H3
=46.2+10+5
=61.2mH2O
(H1水泵出水口至最不利点高程差,H2沿程和局部总水头损失,H3最不利点最小工作压力)
从节能方面考虑,高区供水系统采用无负压供水机组。该机组可以降低扬程10~15 mH2O。因此,高区水泵扬程H=50 mH2O。
另高区供水干管设计秒流量为3.91L/s,水泵流量Q=3.91*3.6
=14.076≈14.1m3/h
无负压设备型号为:流量14.1m3/h,H=0.5MPa,N=4Kw。

2.直饮水系统分区:

(一) 水源:
以包头市深井水为原水,经旋流除砂器处理后,由无负压设备供给各用水点。
(二) 用水量
采用分区供水方式,系统分为两个区:二层以下为低区,三层至九层为高区。低区由直接供水,高区采用无负压供水机组供水。
高区:直饮水

总当量: 流量: 管径:DN32
(三) 室内管网系统
高区采用无负压供水机组供水。
高区水泵扬程:H=H1+H2+H3
=38.3+8+5
=51.3mH2O
(H1水泵出水口至最不利点高程差,H2沿程和局部总水头损失,H3最不利点最小工作压力)
高区供水干管设计秒流量为0.18L/s,水泵流量Q=0.18*3.6
=0.648≈0.65m3/h
无负压设备型号为:流量1.5m3/h,H=52MPa,N=1.5Kw。(无负压设备最小规格)


4.生活给水总量

总当量: 流量: 管径:DN65
水泵房选用变频给水机组 Q=16m3/h H=100m N=7.5X3kW
选用拼装式不锈钢水箱V=25m3

中水回用水总量

总当量: 流量: 管径:DN80
水泵房选用变频给水机组 Q=33m3/h H=104m N=11X3kW
选用拼装式不锈钢水箱V=25m3

直饮水总量

总当量: 流量: 管径:DN50
二、排水部分
101号建筑卫生间及厨房
总当量:
总流量:
(一) 污、废水排放量
本建筑内污废水量约9.0m3/d,大致等于日用水量。
(二) 排水方式:
一层以上生活污水,经室外化粪池处理后排入市政污水管网,地下一层设备机房废水排入地下一层废水泵井经潜水排水泵提升排至室外雨水管道。
(三) 水泵选型:
消防电梯集水坑的潜水排污泵流量Q=10L/s=36m3/h,扬程H=12m
设备机房集水坑的潜水排污泵流量Q=20m3/h,扬程H=12m
三、雨水部分
(一) 雨水系统
屋面雨水利用重力排除,屋面雨水采用内排水,设计重现期为P=5年,降雨历时5min,经汇集后排到室外雨水管网。雨水量按5年重现期计。屋面雨水采用87型斗雨水系统,超设计重现期雨水通过溢流口排除。
(二) 雨水排水量
雨水量按包头市暴雨强度公式计算。
包头市暴雨强度公式
q =
屋面雨水设计重现期为5年,降雨历时5分钟q5=3.83L/s•100m2(H=138mm/h)
屋顶汇水面积为1530 m2,设计流量Q=3.83*15.3=58.59≈58.6L/s。

回复
hu_zhongwei
2008年01月03日 12:03:41
3楼
计算书可是设计院的内部资料,不是随便能拿出来的。这个你也想要啊!
回复
卿本瘦人
2008年01月03日 16:10:53
4楼
你可以用天正或者浩晨等软件计算出用水量之后,输出计算书,就能看到了,