低压侧两进线一母联做了三锁两钥匙的机械连锁,还能不能实现母联开关自投自复?
kevin_biebie
2018年01月08日 14:54:52
只看楼主

本人不才,之前做两进线一母联的类似设计都是要求机械和电气联锁,母联开关自投不自复,从来没有成套厂家提出过异议。最近有个厂家提出来,三锁两钥匙的情况下,母联开关不可能做自投自复或自投不自复。还请大家赐教,两进线一母联三锁两钥匙到底能不能实现母联开关自投自复

本人不才,之前做两进线一母联的类似设计都是要求机械和电气联锁,母联开关自投不自复,从来没有成套厂家提出过异议。最近有个厂家提出来,三锁两钥匙的情况下,母联开关不可能做自投自复或自投不自复。还请大家赐教,两进线一母联三锁两钥匙到底能不能实现母联开关自投自复
免费打赏
sjycjm
2018年01月08日 15:10:03
2楼

因为加了三锁两鈅闭锁,就不能自动投切了。

kevin_biebie

那有没有其他的机械连锁下可以做到母联自投自复的?

回复
花样百出00
2018年01月08日 16:33:59
3楼

首先,有三锁二钥匙,就是机械闭锁了,机械闭锁就是为了防止误操,以免引起二路进线并列运行造气事故(二路进线并列运行前提是事先做好核相,频率等参数才能并列运行),所以大多低压成套都不用备自投功能,以免造成事故。至于你说你们母联开关有自投功能,还有电气和机械闭锁,当二把钥匙放在二路进线断路器上时,你母联开关怎么自投上去的?