400kVA及以下杆上变应该离民用建筑多远
czy24680
czy24680 Lv.6
2018年01月03日 08:42:22
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 5.2.3条有写民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。预装式变电站就是常说的箱变,但是并没有涉及到普通400kVA及以下的杆上变。3.4.1条有写室外变、配电站与民用建筑的距离。但是变压器油量是5吨起,400kVA及以下的变压器总重都不到2吨,更不用说油量了,所以也不符合条件。所以400kVA及以下的杆上变哪本规范上有明确应该离民用建筑多远?

2018年01月03日 11:10:44
2楼

个人觉得《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 5.2.3条对这个问题已经做出了答案。

应该按照6米执行。

czy24680

多谢

回复
doudoupzh
2018年01月03日 14:24:12
3楼

GB50060-2008,7.1.1要求不低于10米

回复
honestcao
2018年01月10日 22:43:52
4楼

10米就应该不是的了,看看《20千伏及以下*****》规范吧,里面好似有

回复