配四82页这个表 变压器才315KVA怎么低压侧进线断路器分断要选到50KA?35KA不行吗?
自己顶一下,请大家不吝赐教,万分感谢
uk>=4%当然可以,复证资料可以参考,04DX101-1P183页,
zhisvip01:
谢谢
经过计算满足要求当然可以