关于配四82页的疑问
zhisvip01
zhisvip01 Lv.2
2018年01月01日 19:43:42
只看楼主

配四82页这个表 变压器才315KVA怎么低压侧进线断路器分断要选到50KA?35KA不行吗?


9O}D1FYI600K)%}V8A($CHY.jpg
配四82页这个表 变压器才315KVA怎么低压侧进线断路器分断要选到50KA?35KA不行吗?
免费打赏
zhisvip01
2018年01月01日 19:47:53
2楼

自己顶一下,请大家不吝赐教,万分感谢

回复
追逐岁月
2018年01月02日 14:42:18
3楼

uk>=4%当然可以,复证资料可以参考,04DX101-1P183页,

zhisvip01

谢谢

回复
fanliping2000
2018年01月02日 15:38:52
5楼

经过计算满足要求当然可以

zhisvip01

谢谢

回复