开利螺杆式冷水机组油位开关断
daijun843247
2007年12月28日 20:47:50
来自于制冷技术
只看楼主

开利螺杆30HXC400,油位开关断报警,充油后开机正常,水温到后停机油位开关又断开,但不报警也不上载,什么原因

开利螺杆30HXC400,油位开关断报警,充油后开机正常,水温到后停机油位开关又断开,但不报警也不上载,什么原因
免费打赏
hally8341
2007年12月30日 11:33:31
2楼
跑油了,冷却水温太低了