主体结构实测实量标准 1、截面尺寸偏差: 使用5M钢卷尺测量要求截面尺寸偏差[-5,8]mm同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300MM 和1500MM各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。2、 平整度:使用2米靠尺、楔形塞尺 测量要求 [0,8]mm
1、截面尺寸偏差: 使用5M钢卷尺测量要求截面尺寸偏差[-5,8]mm
同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。每个实测区从地面向上300MM 和1500MM各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
2、 平整度:使用2米靠尺、楔形塞尺 测量要求 [0,8]mm
(1) 当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。
(2) 当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。
3、垂直度:使用2米靠尺 测量要求 [0,8]mm
(1) 当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
(2) 当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。
(3) 砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
4、顶板水平度极差:使用激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)测量要求[0,15]mm
(1) 同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量8个实测区。
(2) 使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30CM处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。
楼板厚度偏差(砼结构)内容:使用楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)测量要求[-5,8]mm
(1) 测量所抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度;当采用破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
实测实量目的要求我们在过程中控制模板尺寸结构合理性,浇筑时注意采取有效措施。同时也要求我们这个行业不仅仅是单纯的追求效率产值结果,更应关注其过程发生,质量精细化要求。
不单单要求我们在关注过程的同时,更需要采取新工艺新技术和培养一批新工人来适应越来越高效、节能、精细的建筑行业了。