本人学建筑设备的,今年刚毕业由于专业方向转向给排水,对暖通已经忘得差不多了现在上头让我帮个忙,帮一家酒店(类似锦江之星那种)地下室选个风机(风机管道都在,风机被不法分子窃走)地下室大小:36.8*15*2.8原风机管口方形,尺寸约50*50(希望可以和风机匹配)另外,有没有可以调节风量的风机阿?因为风机可能要兼顾排风与消防排烟,平时仅作排风用,火灾时要兼顾排烟小妹算下来如果单排气风量应该是12000立方米/小时

本人学建筑设备的,今年刚毕业
由于专业方向转向给排水,对暖通已经忘得差不多了
现在上头让我帮个忙,帮一家酒店(类似锦江之星那种)地下室选个风机(风机管道都在,风机被不法分子窃走)
地下室大小:36.8*15*2.8
原风机管口方形,尺寸约50*50(希望可以和风机匹配)


另外,有没有可以调节风量的风机阿?
因为风机可能要兼顾排风与消防排烟,平时仅作排风用,火灾时要兼顾排烟


小妹算下来如果单排气风量应该是12000立方米/小时
如果排气+排烟大概就是24000立方米/小时

到这里就瓶颈了,实在不知道该咋选型啊
哪位好心帮个忙不?

3Q~~~

如果有雷锋可以耐心解答,联系:
QQ:381804862
谢谢~ ^---^
免费打赏
二虎
2007年12月28日 17:43:17
2楼
排风12000怎么算的?换气次数7次多了,地下室做什么用途?
风管为500x500,通风的最大风速取9米/秒的话,也只满足8100的风量呀,折合换气次数为5.24次
回复
二虎
2007年12月28日 17:46:36
3楼
36.8*15=552 ,超过500就要划分防烟分区了,用挡烟垂壁来划分,排烟量按最大分区面积x120,地下室若不能自然补风就需要机械补风,补风量不小于排烟量的50%
回复
二虎
2007年12月28日 17:49:03
4楼
可以选双速风机,不过平时噪音也大

也可以选两台风机并联。
回复
blackeye
2007年12月28日 17:50:04
5楼
1)双速风机可以满足您的要求,低速排风,高速排烟。
2)风管尺寸50x50?单位是什么?如果是毫米,那就太小了,根据你计算的12000或24000的风量来看,通常应采用不小于700x700的风管。
3)风机样本你有没有?如果没有,在网易电子样本去下载一个吧。
4)楼上二虎同学对你的风量提了不少问题,我也认为你应该把地下室的用途和房间分隔交代清楚,让大家看看你说的12000或24000有没有算错。
回复
toplhc
2007年12月28日 21:34:02
6楼
以下是引用moggy在2007-12-28 16:15:19.0发表的内容:
如果排气+排烟大概就是24000立方米/小时



从这句话估计你的计算方法多半不对,最好的办法是传CAD,我估计你可能没有电子版,最好是用CAD简单示意一下房间分割
回复
aguang-98
2007年12月29日 08:57:48
7楼
还是做双速风机合理些,,,估计这个建筑是以前的建筑,,500多一点平米,估计不用分区.难道499平和501平在实际中差别就 那么大吗?
回复
二虎
2008年01月07日 12:56:10
8楼
双速风机怎么算单位风量耗功率?低速的时候肯定不满足呀
回复