现在做一个老街整治的项目,甲方向要各种管线入地,但道路狭窄,车行道宽度6米,非机动车道1~10米,有雨污水管、给水、燃气、电力、电信管线,请问有什么解决的方案?
现在做一个老街整治的项目,甲方向要各种管线入地,但道路狭窄,车行道宽度6米,非机动车道1~10米,有雨污水管、给水、燃气、电力、电信管线,请问有什么解决的方案?
计算尺寸呗
雨污水管口径考虑你500,井内径700,井外径算你700+240+240=1180,就按1200算。布置时考虑雨水管道紧贴污水检查井外壁,则其占用宽度为700+500/2+1200/2=1550。所以可以把雨污水管放在道路正中间,则车行道路在雨污水管两侧还有(6000-1550)/2=2225,这个宽度,一侧放电力电信,另一侧放给水燃气,应该是够了吧
当然,这样的布置实在是非常非常的挤,而且会给道路施工带来很大困难。为防止道路施工机械破坏管线,建议所有管线的敷设深度尽可能的深,越深越好,然后全部用混凝土进行包封
你这个是施工上的要求,如果设计的话,那各种管线有最小间距要求的,满足不了要保护,保护的要求也占空间。你这个实施时是可以通过施工组织解决的。
作为开发商的现场水专业代表,在某些小区的园区内市政管线布置方面,我也曾绞尽脑汁,挑选建筑与建筑之间最不利断面,自已画断面图,在极为有限的空间内尽可能把各种管线都排进去。反正最后我都做到了
厉害啊!能放几个断面图上来看看吗?学习一下
雨水我准备用缝隙式排水沟,污水管径采用DN300~400,我大概布置了一下断面,因为给水、燃气还没提供资料,若给水管径不大于DN200,燃气采用中低压的话差不多能满足要求