雨污合流的小区排水问题,请教大侠
llxxhh412
llxxhh412 Lv.2
2007年12月28日 15:42:31
只看楼主

1、最近设计一个小区的排水系统。小区是雨污合流,按照暴雨强度计算出来的雨水量远大于污水量,以此流量确定排水管径是否合适?2、计算出污水量,流速如何确定?排水设计规范上的各个参数如水力半径如何选取?

1、最近设计一个小区的排水系统。小区是雨污合流,按照暴雨强度计算出来的雨水量远大于污水量,以此流量确定排水管径是否合适?
2、计算出污水量,流速如何确定?排水设计规范上的各个参数如水力半径如何选取?
huangzhimin
2007年12月29日 09:04:40
2楼
雨污合流管设计流量=污水设计流量+雨水设计流量。
计算结果雨水设计流量大于污水设计流量是正常现象。
根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第4.2.4、4.2.7条有关规定,雨污合流管管径应按满流计算,最小流速为0.75m/s。
雨污合流管管径确定后,可用污水设计流量,按设计充满度下最小设计流速控制的最小坡度,或按最小设计充满度下不淤流速控制的最小坡度的有关规定和要求进行核算。
回复
llxxhh412
2007年12月29日 10:49:10
3楼
按照最小流速0.75m/s计算出管径为500;如果增加坡度的话流速就会增加,管径应该相应减小吧
坡度应该是自己设计吧?如何根据坡度来计算流速呢?
不好意思我是门外汉,设计规范看了头晕
回复
huangzhimin
2007年12月30日 09:56:20
4楼
国有国法,家有家规,设计有设计的法律--设计规范。
排水管道的水力计算是依据排水设计流量,结合自然(或规划)地面坡度,来确定排水管道的管径、坡度和管内流速。应注重的是:
1、根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中有关规定,满足最小管径与相应最小设计坡度、最小、最大设计流速的要求。
2、各管段计时时要瞻前顾后,设计坡度有陡缓之变、设计管径有大小之分(规定不得超过2级)、但设计流速前后要递增,既下游管段设计流速应等于或大于上游管段设计流速(如接管处为跌水井除外)。
回复