1.设置消防水池是不是就连带着要设置消防水泵和消防水箱?2.高位水箱距离设置天面地面多高?3.给水系统做的时候需要算哪些值?(最高日用水量、压力吗)4.给水系统所需压力怎么算?非住宅建筑怎么算?5.给水系统什么时候需要做泵和水箱?水泵扬程怎么算?
2.高位水箱距离设置天面地面多高?
3.给水系统做的时候需要算哪些值?(最高日用水量、压力吗)
4.给水系统所需压力怎么算?非住宅建筑怎么算?
5.给水系统什么时候需要做泵和水箱?水泵扬程怎么算?
1.设置消防水池是不是就连带着要设置消防水泵和消防水箱?2.高位水箱距离设置天面地面多高?3.给水系统做的时候需要算哪些值?(最高日用水量、压力吗)4.给水系统所需压力怎么算?非住宅建筑怎么算?5.给水系统什么时候需要做泵和水箱?水泵扬程怎么算?
看你问的问题就知道,你要么不是水专业,要么就是刚入行。。
规范、技术措施和图集里都有相关的计算方法和公式,如果你想从事设计行业,建议还是多看规范、技术措施和图集。不过你的问题,我尝试给你解答一下。
1.设置消防水池是不是就连带着要设置消防水泵和消防水箱?
常规来说。消防水池做了,是必须要做消防水泵和屋顶高位消防水箱。否则消防水池的水如何满足消防时需要的压力和流量。。。屋顶高位消防水箱是否设置请看规范GB50794-2014 P44页 6.1.9。
如果市政水的压力和流量满足消防需要,按道理也不需要消防水池了。。
2.高位水箱距离设置天面地面多高?
天面是啥?屋顶吗?一般高出10-15米,满足不了的话需要加稳压泵和气压罐。
3.给水系统做的时候需要算哪些值?(最高日用水量、压力吗)
需要计算最高日用水量(计算生活水箱有效容积,通常取最高日用水量的20-25%),最不利点的供水压力+高差+水头损失(计算供水泵的扬程),最大时用水量(计算工频泵的流量),秒流量(计算变频泵的流量)
4.给水系统所需压力怎么算?非住宅建筑怎么算?
最不利点的供水压力+高差+水头损失;住宅和公建的压力是一样的计算方法,他们不同的是分区压力不同。住宅最高分区压力是0.35Mpa,公建一般0.45Mpa。超过压力就得增加水泵组分区或者增加减压阀组分区。
5.给水系统什么时候需要做泵和水箱?水泵扬程怎么算?
一般来说压力不足的时候,需简要设水箱+水泵,特殊地区允许只做无负压变频泵组(不设置水箱,直接从市政管道上吸水,但须征得当地自来水公司同意),扬程计算和给水系统所需压力相同(见第4条)。
谢谢你!我是刚入行的。。
因为很多时看他们做都是直接就做了,所以想了解每一步的过程是如何的。看书那些公式发现很繁琐就做起来比较困难
最不利点的供水压力是不是就是估算1层10m,2层12m,3层及以上每层加4m的这个呢?