试桩超送怎么处理?
qq_1512723317557
2017年12月08日 17:12:18
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 vimer001 于 2017-12-8 17:12 编辑 1、静压桩500A125,地勘设计至4-1沙土状强风化花岗岩层17.6米,配桩19米,结果打了24.5米才达到最终压力值,也就是说从设计桩顶标高往下4.5米都是空孔,请问这个怎么处理? 2、因怀疑地勘有误(地勘现场说施工方案配桩有误,要接近4-2碎石状强风化花岗岩层),遂打了第二根,结果达到设计标高时已经超过4-2碎石状强风化花岗岩层且未达到最重压力值(超送3.5米)。问:目前已经超送了3米5,应该如何处理。。。。。

本帖最后由 vimer001 于 2017-12-8 17:12 编辑

1、静压桩500A125,地勘设计至4-1沙土状强风化花岗岩层17.6米,配桩19米,结果打了24.5米才达到最终压力值,也就是说从设计桩顶标高往下4.5米都是空孔,请问这个怎么处理?
2、因怀疑地勘有误(地勘现场说施工方案配桩有误,要接近4-2碎石状强风化花岗岩层),遂打了第二根,结果达到设计标高时已经超过4-2碎石状强风化花岗岩层且未达到最重压力值(超送3.5米)。问:目前已经超送了3米5,应该如何处理。。。。。
好尴尬。。。。
问题一:已经超送4.5米且达到最终压力值,怎么处理?
问题二:已经超送3.5米但未达到最终压力值怎么处理?
感恩不尽~~~
dengken205
2017年12月08日 19:56:13
2楼
接桩继续打啊
回复
攻城师49106
2017年12月09日 11:00:48
3楼
地质复杂,让勘察单位出变更,然后追加签证

黄启强

学习了,非常不错

回复
嗨皮小小
2017年12月09日 15:33:03
4楼
这应该协同勘察、设计单位出变更,甲方需要认可。
回复
co1488419492872
2017年12月09日 16:21:02
5楼
协同勘察、设计单位出变更,甲方需要认可。别私自处理。
回复
qq_1512723317557
2017年12月09日 16:23:54
6楼
殇爱红尘 发表于 2017-12-9 16:21 协同勘察、设计单位出变更,甲方需要认可。别私自处理。谢谢了。这样就好办了····
回复
黄启强
2017年12月12日 15:14:57
7楼

学习了,非常不错

回复
黄启强
2017年12月12日 15:25:39
8楼

我都不知道,来学习的

回复
黄启强
2017年12月12日 15:28:29
9楼

大家都来学习学习一下哟

回复
甲方施工员
2017年12月12日 16:31:41
10楼

问题一:已经超送4.5米且达到最终压力值,怎么处理? 

这个就是施工经验的问题了,送1米了还没到最终值就要接桩了,现在只能挖5。5米再接桩了

问题二:已经超送3.5米但未达到最终压力值怎么处理? 

如果设备没问题,接桩继续送到最终值,多长做好记录,签证,这根桩不能废,现场及时沟通

回复
wxmd-007
2017年12月13日 08:55:46
11楼

首先请地勘和设计到现场开会确定施工方案,施工请施工、监理、甲方一起做好收方记录,以便结算。