如上图所示,电厂110kV母线短路电流4.49kA,系统变电站110kV母线短路电流7.07kA,需要计算d3点的短路电力。是否能把火电厂的短路电流转换为等效电抗之后,按照无线大系统容量来使用1/XΣ来计算d3的短路电流呢?

电厂电流.png
如上图所示,电厂110kV母线短路电流4.49kA,系统变电站110kV母线短路电流7.07kA,需要计算d3点的短路电力。
是否能把火电厂的短路电流转换为等效电抗之后,按照无线大系统容量来使用1/X Σ来计算d3的短路电流呢?

电厂电流.png

免费打赏
热的流汗
2017年12月05日 10:03:28
2楼
首先你要弄清楚,发电厂110kV母线短路电流是不是发电厂单独提供的短路电流还是包括整个系统提供的短路电流,如果只是发电厂单独提供的短路电流,那么可用你所说的方法,如果不是,则不能用,另你图上已标明各点电抗,可直接用等效化简方法求出d1点短路电抗,直接求得短路电流
回复
loveago
2017年12月05日 10:46:15
3楼
不能把电厂等效为无限大电源,不论何种情况